我看到HAVE比例电磁阀的PWM震荡需求频率为40-70HZ,可是一个驱动芯片输出的PWM最低为500HZ,
1:请问如果我用500HZ的PWM驱动这个比例阀,会正常工作吗?有什么危害?大家都是怎么驱动比例阀的?
2:是否有500HZ的比例阀,有什么区别?
我是新手,谢谢回答哦.
发表于 2012-6-2 18:36:48 | 显示全部楼层
PWM输出的频率太高了是不好,一般力士乐个比例阀所使用的频率也就是100HZ~300HZ左右。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-3 09:08:01 | 显示全部楼层
哪位有比例阀驱动芯片,能到40-400HZ的?或者大家都是怎么驱动的?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:10
发表于 2012-6-3 10:52:22 | 显示全部楼层
这个问题好啊 可惜 我也不晓得 等高手解答 啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-4 19:46:34 | 显示全部楼层
没有高手知道吗??
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:247
  • 打卡总奖励:1113
发表于 2012-6-5 04:30:36 | 显示全部楼层
输出频响太高,而阀的输入很低,就如同发令枪响了,运动员还在原地呆着,没反应过来,太迟钝了。
500/50,相差太大。
500赫兹的比例阀比较少见,及就是有,不提倡换阀,频响高的阀,价格非常贵的,工况满足的情况下,换输入接口,降低频率,比较经济换算。
若有细节问题,可详谈,同行交流QQ1255641209.
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:247
  • 打卡总奖励:1113
发表于 2012-6-5 04:32:42 | 显示全部楼层
比较经济划算,呵呵,上面打错了,抱歉{:9_231:}
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 09:58:16 | 显示全部楼层
阀怎么还有频率呢?越来越糊涂了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 20:23:45 | 显示全部楼层
等待高手回答
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 15:48:36 | 显示全部楼层
频率越高,系统响应速度越快,系统稳定性差,在不同的使用环境中选择,是牺牲稳定性,还是牺牲响应速度。