轧钢厂精轧机弯辊伺服控制系统中RT6615E-4469C L200SF6N1D6BXAAE2伺服阀出现故障,白天出现故障时该伺服阀给定开口度50%反馈也是50%,控制的弯辊缸塞侧压力为0MPa,持续半个小时左右又好了,因生产时影响不大,未进行处理。伺服阀正常的时候开口度在±3%以内
然后到晚上又出现同样的故障, 可以确定就是伺服阀的问题,因为将该伺服阀更换后设备都运行全部正常,请教各位前辈这个伺服阀到底是出现了什么问题,导致这样的故障现象。
之前也是该型号的伺服阀出现过类似的问题,刚换上去的伺服阀给定反馈正常就是功率级没有油流过,厂家只是说先导级存在污染,未给出其他的答复。已经逐步更换成MOOG的伺服阀,没有出现过类型问题。
故障曲线如下: |
|