搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 4686|回复: 4

信号源跟电磁阀换向的关系

  [复制链接]
发表于 2012-5-16 19:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号的正负跟电磁阀换向之间的联系是什么?
是不是信号为正时,电磁阀左边接通;为负值时,电磁阀右边接通?
还是当信号表示为增函数时,接通左端;为减函数时接通右端?
发表于 2012-5-16 20:01:43 | 显示全部楼层
你说的基本正确,每个电磁阀都有一定的输入额定电流,一般默认是40mA,你信号输入为40的时候电磁阀左端完全工作,-40则是右端完全工作,0则是中间,20则是左端的不完全状态。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 21:46:16 | 显示全部楼层
nqbaby 发表于 2012-5-16 20:01
你说的基本正确,每个电磁阀都有一定的输入额定电流,一般默认是40mA,你信号输入为40的时候电磁阀左端完全 ...

o--40mA输出原来是这个意思啊。。。我一直不太懂这个
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-17 10:01:06 | 显示全部楼层
nqbaby 发表于 2012-5-16 20:01
你说的基本正确,每个电磁阀都有一定的输入额定电流,一般默认是40mA,你信号输入为40的时候电磁阀左端完全 ...

谢谢你的解答。我不太理解“不完全状态”是什么意思,可不可以理解为:左端一部分工作,中位也一部分工作?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 10:13:54 | 显示全部楼层
zhangrui 发表于 2012-5-17 10:01
谢谢你的解答。我不太理解“不完全状态”是什么意思,可不可以理解为:左端一部分工作,中位也一部分工作 ...

不好意思,没说清楚,实际上只要输入大于0就是左端工作,输入小于0就是右端工作,但是输入介于0-40之间的时候,右端工作的阀管口没有完全打开,流量相对于40大一点而已,数值越小,阀的流量越小。对于-40-0也是一样的