搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 293|回复: 5

[其他] 关于电比例减压阀的问题

[复制链接]
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:524
  • 打卡总奖励:983
发表于 2024-6-30 16:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50金钱未解决

请教各位前辈,最近用了一款WINNER的电比例减压溢流插装阀做压力控制,比例阀进油接蓄能器,工作口测试时堵死,T口接油箱。给出比例电流信号后(目标4Mpa),出口压力先达到一定数值(比如4Mpa),然后会慢慢下降(至3Mpa),然后压力会迅速增高至超过目标值(5~6Mpa),一直处于波动的状态,请问各位这种情况是如何导致的,非常感谢!

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:1123
  • 打卡总奖励:3195
发表于 2024-7-1 10:30:23 | 显示全部楼层
1.阀芯卡滞,P直接通A口,相当于无减压作用;
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:1123
  • 打卡总奖励:3195
发表于 2024-7-1 10:36:00 | 显示全部楼层
1.比例电磁铁输出不稳定,或电压波动;
2.泄露量太大;
3.如果失电后无法泄压,考虑阀芯卡滞。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:100
  • 打卡总奖励:211
发表于 2024-7-2 20:41:18 | 显示全部楼层
阀坏了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:524
  • 打卡总奖励:983
 楼主| 发表于 2024-7-3 09:02:22 | 显示全部楼层
多谢指点,等问题明确了反馈给大家
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:524
  • 打卡总奖励:983
 楼主| 发表于 2024-7-4 09:05:37 | 显示全部楼层
嗯 阀坏了的可能性也是有的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则