搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 404|回复: 2

阀前补偿多路阀进出口压差表示矛盾与实际使用限制问题

[复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:54
  • 打卡总奖励:86
发表于 2024-3-15 15:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,之前做产品设计选型时关注到一款阀前补偿负载敏感多路阀,有一条产品性能曲线是关于多路阀P口到AB口的,随着流量加大Δp也增大,曲线呈抛物线状。但根据基本原理理解,端负载敏感变量控制器会自动把该压差适配到弹簧设定值,且多路阀每片都有压力补偿器,即不论补偿器前端压力有多大,都可以恒定换向阀两端的压差。所以说多路阀P口至AB口(Ls口)的压差应该是随泵源压力变化而变化的,哪怕泵端不具备负载敏感功能也是如此,因此多路阀P口至AB口的压差不可能仅通过一张图就表示清楚,它并不是一个固定节流口。所以说有谁能帮忙解释一下这条多路阀P口到AB口的性能曲线图到底指的是什么意思吗,是不是所有厂家的类似功能多路阀都是类似相同的这个曲线?它在实际使用中有什么参考价值?
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1594
  • 打卡总奖励:3442
发表于 2024-3-16 20:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个试验阀口开度是变化的,确实不是固定截流口,一般不看过程中的压差
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:101
  • 打卡总奖励:187
发表于 2024-3-17 11:08:33 | 显示全部楼层
个人理解,不一定对,P口指A,B口的压降要包含流道压损,压力补偿阀通流压降,主阀芯压降,除主阀芯压降为压力补偿阀弹簧设定值基本不变外,其余数值均是变化的,压力补偿阀压降受P口压力影响,流道压损受流量大小变化。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则