搜索
金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 839|回复: 2

液压缸位置pid控制调节p大小就能让响应无超调,p越大响应越快,这是那的问题

[复制链接]
发表于 2023-4-2 20:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMESim液压缸位置控制
屏幕截图 2023-04-02 202025.png
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:27
  • 打卡总奖励:38
发表于 2023-4-4 11:37:20 | 显示全部楼层
二阶系统响应才有超调吧,需要弹簧
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:267
  • 打卡总奖励:380
发表于 2023-4-5 16:47:04 | 显示全部楼层
你的这个响应曲线是正常的。响应非常慢,所以没超调。如果加大阀的流量或系统供油压力或减少油缸固有频率,再加大比例放大倍数就会有超调。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则