1.可以取消2.1.7。
2.2.18的比例溢流阀是否可以换成简单的二位二通电磁阀(成本考虑)?实现液压缸泄压功能就行,没有再用一个比例溢流阀。----要泄压可以直接2.4泄压,应该不需要这个。
另外当需要输入到油缸两端的压力是定值时,电气上可以将2.13.1和2.13.2的压力变送器的值反馈到2.4比例溢流阀中,从而调整电信号,实现输入到油缸两端的指定压力值,而不是系统压力值。----我看泵是不是变量叶片泵,普通换向阀。整个回路没有二次压力调节,系统压力与工作压力应该一样的,不存在较大差别。
另:外控外泄单向阀后面接的换向阀应该Y型机能好一点,位置准确,到位冲击也小。整个回路的速度调节是靠变量泵吗?
论坛不少大神,希望能指教一下。 |
|