楼主: a8154633

压力传感器

  [复制链接]
发表于 2020-8-27 09:44:47 | 显示全部楼层
描述的有点看不懂
如果现在压力传感器插头都对调过了,还是反馈不对,那可以排除压力传感器的故障了。
如果压力始终上不去,会不会油缸有內泄的情况
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:6
发表于 2020-8-27 10:57:05 | 显示全部楼层
a8154633 发表于 2020-8-26 16:39
我现在这个液压站出问题的就是图纸上的主臂操作册传动侧,旁边还有一路平衡缸的比例阀,我也把主臂压力传感 ...

你这个问题很好判断:
1、传感器输出电流:4-20mA,对应的压力范围:0-25MPa,让电气的重新检查一遍标定,你也查看一下传感器的样本自行确认一下,或者你自己去操作界面检查一下也行;(你説主臂插头切换到次臂压力反馈是120,和实际的一样,那说明传感器电气标定应该没有问题)
2、你説主臂压力130,传感器反馈80,直感表和传感器测量的是相同位置吗?
3、搞液压的不懂电,那你咋和电气的沟通,咋和他们吵架,咋指挥他们按照你的逻辑进行电气逻辑控制?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:16
  • 打卡总奖励:44
 楼主| 发表于 2020-8-28 00:35:48 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2020-8-27 10:57
你这个问题很好判断:
1、传感器输出电流:4-20mA,对应的压力范围:0-25MPa,让电气的重新检查一遍标定 ...

各位谢谢了,已经解决,怪我,阀块上有两个溢流阀,图纸上没标