你这个问题很好判断:
1、传感器输出电流:4-20mA,对应的压力范围:0-25MPa,让电气的重新检查一遍标定,你也查看一下传感器的样本自行确认一下,或者你自己去操作界面检查一下也行;(你説主臂插头切换到次臂压力反馈是120,和实际的一样,那说明传感器电气标定应该没有问题)
2、你説主臂压力130,传感器反馈80,直感表和传感器测量的是相同位置吗?
3、搞液压的不懂电,那你咋和电气的沟通,咋和他们吵架,咋指挥他们按照你的逻辑进行电气逻辑控制?
|
|