搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 3386|回复: 9

怎么控制调高缸位移

[复制链接]
发表于 2020-4-24 16:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

怎么控制调高缸位移

怎么控制调高缸位移

怎么控制调高缸位移

怎么控制调高缸位移

怎么控制调高缸位移

怎么控制调高缸位移


老哥们,怎么控制调高缸6的位移啊,控制信号1我设置成这个应该没毛病吧,但是调高缸6一直变大,没有下调,这哪出问题了啊我烦了好几天了,我好菜啊。
发表于 2020-4-24 21:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道,大神演示一下
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:188
  • 打卡总奖励:235
发表于 2020-4-25 11:01:55 | 显示全部楼层
我比你还菜,看不懂你说的调高缸6一直变大代表着什么
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-25 11:32:31 | 显示全部楼层
清风盼月 发表于 2020-4-25 11:01
我比你还菜,看不懂你说的调高缸6一直变大代表着什么

不是代表活塞伸出吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-25 12:02:07 | 显示全部楼层
619xsq 发表于 2020-4-24 21:44
我也想知道,大神演示一下

我不会啊,毕设愁死了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:34
  • 打卡总奖励:83
发表于 2020-4-25 16:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
控制信号1只有正信号,所以油缸6不返回。给控制信号1的后半段施加一个负信号,油缸6就能缩回了。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:309
  • 打卡总奖励:670
发表于 2020-4-26 18:05:57 | 显示全部楼层
你都给的正信号,换向阀没换向。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:69
  • 打卡总奖励:206
发表于 2020-4-28 17:12:48 | 显示全部楼层
如果你没有改参数的话,默认设置伸出长度为0.3m,你的调高缸在10s内的位移仅为0.07m,应该是给的l流量太小的原因。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:113
  • 打卡总奖励:301
发表于 2020-4-30 11:50:19 | 显示全部楼层
比例阀3电流控制设定的问题吧
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-6 16:15:17 | 显示全部楼层
不太懂,学些一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册