搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 2134|回复: 1

如何实现监测信号保持30秒,为真输出1.否则输出0

[复制链接]
发表于 2020-4-20 15:41:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为防止误信号,需要实现监测信号保持30秒,为真输出1.否则输出0,大神们,看如何实现
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:37:26 | 显示全部楼层
今天找到了解决办法,就是用移动平均元件 无标题.png 设置参数: 无标题1.png
每1秒采样1个数,存储30个0,如果信号为1则存储的0就被填充为 1,那么30秒就会填满直到输出为1,否则输出为0用这两个原件就解决了 无标题2.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则