图中俩条油缸需要同步,在现有的液压系统改动,需要怎么改动?
080511llllrnxrxdlzllxb.jpg
发表于 2019-12-17 11:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
两个比例阀出口不合流就可以,如果要求精度高的话就要长度增加传感器。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-17 11:57:37 | 显示全部楼层
403380237 发表于 2019-12-17 11:06
两个比例阀出口不合流就可以,如果要求精度高的话就要长度增加传感器。

厂家后来增加了长度传感器,但是每次使用次数一多就有偏差,有人建议增加同步马达,不知效果如何?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-17 16:11:46 | 显示全部楼层
大家都给点意见
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-17 18:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
930036099ss 发表于 2019-12-17 11:57
厂家后来增加了长度传感器,但是每次使用次数一多就有偏差,有人建议增加同步马达,不知效果如何?

为什么会有偏差呢?相当于闭环控制怎么会偏差越来越大呀,你要是开环控制的话那有可能。使用同步马达和分流集流阀的控制简单,但同样会有误差,而且还要经常消除累计的偏差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-17 19:18:08 | 显示全部楼层
403380237 发表于 2019-12-17 18:59
为什么会有偏差呢?相当于闭环控制怎么会偏差越来越大呀,你要是开环控制的话那有可能。使用同步马达和分 ...

是的,所以经常要手动消除偏差,老哥有更好的建议吗
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:58
  • 打卡总奖励:150
发表于 2019-12-19 11:03:33 | 显示全部楼层
缩回动作是否需要同步?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-19 11:40:32 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2019-12-19 11:03
缩回动作是否需要同步?

都需要同步,每次调平用多几次就有偏差
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:58
  • 打卡总奖励:150
发表于 2019-12-19 13:49:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzfjct 于 2019-12-19 13:51 编辑
930036099ss 发表于 2019-12-19 11:40
都需要同步,每次调平用多几次就有偏差

如果缩回允许先后到达调平位置,则可用单向分流阀(不用分流集流阀)和位置控制元件实现缩回自动调平,伸出强制同步,不产生累积位置误差。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 20:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
930036099ss 发表于 2019-12-17 19:18
是的,所以经常要手动消除偏差,老哥有更好的建议吗

建议就是使用闭环控制,或者使用哈威TQ型的分流集流阀,每次在终点处延续一段时间,消除偏差。
回复

使用道具 举报