咨询比例减压阀在P1口后端油液是不流通的,压力无法从高往低减压

  [复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:50
  • 打卡总奖励:102
发表于 2019-11-26 08:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款比例减压阀,控制信号4-20mA,入口P20Mpa,P1口出口1.信号增加: 由4mA缓慢变化至16mA,比例阀P1口压力缓慢升,增加至16Mpa(比例变化也是正确的)


2.在1基础上,信号降低: 由16mA降低至6mA,比例阀P1口压力保持16Mpa 不变化

咨询比例减压阀在P1口后端油液是不流通的,压力无法从高往低减压

咨询比例减压阀在P1口后端油液是不流通的,压力无法从高往低减压
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2334
  • 打卡总奖励:6160
发表于 2019-11-26 10:19:41 | 显示全部楼层
很明显 你加锁的问题
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-26 12:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
具体要看比例减压法的内部结构了。一般如果减压阀阀后压力已经高于调定压力的话,减压阀关闭。从该原理图可以看出阀后没有泄压的油路,只能依靠减压阀和换向阀的泄油进行缓慢的泄压。按理说时间如果足够长的话,16MPa是不能保持的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:402
  • 打卡总奖励:706
发表于 2019-11-27 11:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
压力调整后,在负载不变的情况时,压力不变。
在负载动作后压力就会减少。
如果压力仍然不变,可能是比例减压阀或者其线路故障