搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 7744|回复: 10

两个主油缸不同步

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:119
  • 打卡总奖励:289
发表于 2019-6-3 08:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工好
     附件是一个项目的液压系统 ,目前是两个升降的主油缸同步情况不好,用两个调速阀调的,上升过程中,有时相差1mm,有时相差5mm,下降过程中,有时相差12-20mm,后来把平衡阀调整为每一个缸都有一个平衡阀,新增加了一个平衡阀,问题依旧。客户是希望过程不同步不要紧,只是到位后,比如到达500mm时两个缸要位置一致,现在计划用两个比例阀加上两个位移传感器,来控制,不知高工们感觉如何,请吝赐教。谢谢!

两个主油缸不同步

两个主油缸不同步
  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:787
  • 打卡总奖励:1521
发表于 2019-6-3 09:10:15 | 显示全部楼层
图中来看管路不对称,有现场图发下看看,有弯与无弯的阻力有些差别
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:12
发表于 2019-6-3 09:15:52 | 显示全部楼层
个人建议是,如果现场油管对称的情况下,取消比例阀,在调速阀后端,加两个液控单向阀互锁,再加位移传感器。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:12
发表于 2019-6-3 10:32:59 | 显示全部楼层
个人建议,先查看两侧油管管径 是否对称,  用液控单向阀代替平衡阀  控制。取消比列阀。两个液控单向阀放调速阀前方
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:12
发表于 2019-6-3 10:36:58 | 显示全部楼层
先检查两侧油管管径大小是否一样,建议加两个液控单向阀(液控锁)放在调速阀前方,取消比列阀。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:12
发表于 2019-6-3 10:41:07 | 显示全部楼层
先检测两侧油管管径是否一致,建议在调速阀前方加两个液控单向阀,取消比例阀。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:280
  • 打卡总奖励:906
发表于 2019-6-4 13:37:26 | 显示全部楼层
说到同步,怎么会离开分流集流阀或者同步马达这两样呢,流量小用前者,大用后者,其他的不多说了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:21
  • 打卡总奖励:73
发表于 2019-6-4 13:51:10 | 显示全部楼层
用分流集流阀不更好吗?现在的去过受力稍微不均都容易出现误差了啊
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:119
  • 打卡总奖励:289
 楼主| 发表于 2019-6-14 06:06:24 | 显示全部楼层
kwj88 发表于 2019-6-4 13:51
用分流集流阀不更好吗?现在的去过受力稍微不均都容易出现误差了啊

分流集流精度一般在1-5%.到达1%都比较难的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-15 07:43:25 | 显示全部楼层
kwj88 发表于 2019-6-4 13:51
用分流集流阀不更好吗?现在的去过受力稍微不均都容易出现误差了啊

比较赞成用风流集流阀,虽然精度差了点,但是可以消除到位后的误差。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则