上图显示了控制液压缸的多种方式或选项。这是25年多研究的结果。如果你仔细观察,你可以看到我尝试了许多不同的控制组合并进行比较。
https://deltamotion.com/peter/Mathcad/Mathcad%20-%20T1C1%20P%20Only%20Laplace.pdf
pdf文件以简单的方式解释了开环和闭环传递函数。
公式1是比例增益控制器传递函数。这很简单。
公式2是开环传递函数。有一个开环增益K,其单位为(mm / s)/%控制。如果K = 10则输出10%将导致速度达到100mm / s。
希腊zeta是阻尼因子。它通常在.3到0.4之间。这意味着开环系统受到阻尼。如果不知道实际值,Bosch-Rexroth使用默认值0.3333。我也做。
固有频率以弧度/秒为单位。
等式3是控制器传递函数和开环传递函数的组合。不幸的是,教科书并没有超出这一点。要了解更多,必须简化传递函数。
等式4是简化的闭环传递函数。有一个分子和一个分母。分母称为特征方程。
等式5是特征方程。
特征方程确定闭环极点的位置以及系统是否稳定。分子确定零的位置。此示例没有零。
公式6用于放置闭环极点,但存在严重的局限性。最好是将闭环电极放置在“Nice稳定性区域”中。 |
|