- 积分
- 1
- 注册时间
- 2019-4-4
- 最后登录
- 1970-1-1
|
本帖最后由 yousonooer 于 2019-4-8 16:21 编辑
Analog Output Trim意为模拟输出调整,其功能在于微调罗斯蒙特变送器输出电流,优化变送器原始功能。(计算机控制的对象又都是模拟量,连续变化的电压和电流,这就需要将数字信号转换成相对应的模拟信号,)
方法一-47手操器执行数-模调整
A.利用数-模调整(Digital-to-Analog Trim)快捷键把控制回路设置为手动模式。
B. 4–20 mA HART 输出基准仪表连接到接线端子块的测试端子上,或者在回路中的某点通过基准仪表分流变送器的功率。( 1–5 Vdc 低功率HART 输出,应把基准仪表连接到Vout。)
C. 按手操器提示操作并连续确认。
D. 基准仪表值等于变送器输出值,则应选择1:是(Ye s),否则选择2:否(No)。(若选择了1:是(Ye s),继续下一步。b.若选择了2:否(No),重复输入提示值。)
E.把控制回路重设为自动控制模式。
方法二:利用AMS设备管理器进行校准
A.控制回路设置为手动模式。
B.连接基准仪表并现场设备输出设置为4 毫安(1 Vdc)(Setting fld dev output to 4 mA (1 Vdc))。
C.基准仪表值等于变送器输出值,则应选择是(
Ye s),否则应选择否(No)。点击“下一步(Next)”。a.若选择了是(Ye s),则继续下步。b.若选择了否(No),则应重复输入提示值。
D.现场设备输出设置为20 毫安(5 Vdc)。
E. 按提示进行下一步直到完成。
除过上述的两种方法,还可以进行数-模调整换算,可把一块精确的基准仪表与变送器连接,并按照输出调整程序所述按比例调整输出信号。
|
|