搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 3166|回复: 2

比例阀固有转换时间

[复制链接]
发表于 2018-11-12 18:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:覆盖比例阀本身的转换时间(阶跃响应时间) ,斜坡时间不能太短。为充分利用比例阀斜坡时间这个优点,必须遵循斜坡最小时间是比例阀转换时间的两倍。为什么最小是两倍?。谢谢!
发表于 2018-11-13 12:46:23 | 显示全部楼层
因为执行机构,像液压缸固有频率小,反应慢,置于两倍是经验数据
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-13 21:14:19 | 显示全部楼层
这样的固有频率还低吗?我想知道假如低于两倍转换时间会有什么现象?或者如何采取别的措施来补救?请指教
211419wy6ehyduuruteir6.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册