请教:覆盖比例阀本身的转换时间(阶跃响应时间) ,斜坡时间不能太短。为充分利用比例阀斜坡时间这个优点,必须遵循斜坡最小时间是比例阀转换时间的两倍。为什么最小是两倍?。谢谢!
发表于 2018-11-10 14:06:50 | 显示全部楼层
一般这样说的都是经验数据。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-10 14:30:25 | 显示全部楼层
czhaii 发表于 2018-11-10 14:06
一般这样说的都是经验数据。

最好有数据或者现象支撑
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-10 15:08:48 | 显示全部楼层
那就得问问原始作者了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-12 18:21:15 | 显示全部楼层
大湿们呢!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:76
  • 打卡总奖励:218
发表于 2018-11-14 18:49:56 | 显示全部楼层
如果小于两倍,比如说一倍,就近似于阶跃了,起不到斜坡的作用了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-15 11:46:17 | 显示全部楼层
亭亭她爸 发表于 2018-11-14 18:49
如果小于两倍,比如说一倍,就近似于阶跃了,起不到斜坡的作用了

如果说我不需要加斜坡,我需要尽快加速,又会有什么影响?一般比例阀响应时间应该也是大于60ms以上,这还是先导压力100bar以上数据。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:20
发表于 2018-11-17 23:30:19 | 显示全部楼层
没有斜坡液压冲击变大