搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 5222|回复: 12

大家好,需求流量只有0.65L/min,根据下边的图咋选呢?

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:46
发表于 2018-10-16 21:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
纵坐标最小都是1了。。。。。。

大家好,需求流量只有0.65L/min,根据下边的图咋选呢?

大家好,需求流量只有0.65L/min,根据下边的图咋选呢?
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:229
  • 打卡总奖励:679
发表于 2018-10-17 08:08:07 | 显示全部楼层
应该控制不了,你的阀的最小控制流量都是大于1的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-17 09:10:02 | 显示全部楼层
在分路上再加一个分流阀不是可以解决吗
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:46
 楼主| 发表于 2018-10-17 09:34:22 | 显示全部楼层
海阔天空LONGSEA 发表于 2018-10-17 08:08
应该控制不了,你的阀的最小控制流量都是大于1的

您确定吗?代理商说控制阀口开度,可以实现1L/min以下流量控制。因为 给的图是阀口全开的情况
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:323
  • 打卡总奖励:945
发表于 2018-10-17 11:20:37 | 显示全部楼层
建议上调速阀,不用压力补偿稳定压降,流量也不会稳定
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:685
  • 打卡总奖励:2085
发表于 2018-10-17 12:36:16 | 显示全部楼层
7兆帕压差,阀口全开,额定流量4升,通过控制阀口开度确实能控制到0.65L但是这样控制精度比较低,有可能满足不了你的工况。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:46
 楼主| 发表于 2018-10-17 15:10:53 | 显示全部楼层
凯德福小张 发表于 2018-10-17 12:36
7兆帕压差,阀口全开,额定流量4升,通过控制阀口开度确实能控制到0.65L但是这样控制精度比较低,有可能满 ...

但是我看的那些伺服阀额定流量好像没有特别小的欸。。。。。。这个有什么方法处理吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:55
  • 打卡总奖励:55
发表于 2018-10-17 17:10:00 | 显示全部楼层
我们控制到毫升级的流量控制,不知你这个是干什么的?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:685
  • 打卡总奖励:2085
发表于 2018-10-17 18:09:43 | 显示全部楼层
sjh666 发表于 2018-10-17 15:10
但是我看的那些伺服阀额定流量好像没有特别小的欸。。。。。。这个有什么方法处理吗?

减小伺服阀进出口压差可以试一下,但是伺服阀压降比较大,太小了可能不怎么好用。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-17 22:41:08 | 显示全部楼层
你的负载情况是什么样的,要求的精度是多少?就一个参数是不可以的,别的没要求,就是能用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则