搜索
金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 13929|回复: 10

比例电磁阀电流颤振信号

  [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:8
发表于 2018-8-15 22:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于比例电磁阀,请问电流增加颤振信号后,阀芯电磁力一直变化,阀芯会不会一直抖动?怎么稳定在一个位置?我觉得最终应该是稳定在某个位置。
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:341
  • 打卡总奖励:984
发表于 2018-8-16 09:26:22 | 显示全部楼层
颤振信号只是使阀芯处在一种轻微的震动,这样可以使阀芯和阀套保持相互运动,维持之间油膜,减小初始运动阻力。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:8
 楼主| 发表于 2018-8-16 12:30:16 | 显示全部楼层
liuyouhong88 发表于 2018-8-16 09:26
颤振信号只是使阀芯处在一种轻微的震动,这样可以使阀芯和阀套保持相互运动,维持之间油膜,减小初始运动阻 ...

轻微震动,那么压力和流量是不是一直不稳定啊?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:341
  • 打卡总奖励:984
发表于 2018-8-16 13:41:43 | 显示全部楼层
压力和流量不会受到干扰,颤振信号是高频颤振信号,使阀芯一直处于一种微弱震颤状态,阀芯在这种震颤状态下受到动作信号驱动时才能迅速动作,可以消除阀芯在运动临界状态的静滞力,提高阀的动态响应,改善阀滞缓对系统的影响。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
发表于 2018-8-17 10:10:20 | 显示全部楼层
liuyouhong88 发表于 2018-8-16 13:41
压力和流量不会受到干扰,颤振信号是高频颤振信号,使阀芯一直处于一种微弱震颤状态,阀芯在这种震颤状态下 ...

这个解释非常好,感觉很有道理
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-17 17:09:52 | 显示全部楼层
是稳定在一个位置的,颤振幅度应该是可以调节的,而且一般情况下,颤振的频率是远高于阀芯响应频率的,不会出现你想想的那种情况,颤振的作用是减小滞环
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:422
  • 打卡总奖励:1270
发表于 2020-9-20 22:39:54 | 显示全部楼层
liuyouhong88 发表于 2018-8-16 13:41
压力和流量不会受到干扰,颤振信号是高频颤振信号,使阀芯一直处于一种微弱震颤状态,阀芯在这种震颤状态下 ...

是不是就像李小龙打仗的时候原地小跳那种。。。然后突然就串过去。。。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:565
  • 打卡总奖励:788
发表于 2020-9-26 11:50:31 | 显示全部楼层
liuyouhong88 发表于 2018-8-16 13:41
压力和流量不会受到干扰,颤振信号是高频颤振信号,使阀芯一直处于一种微弱震颤状态,阀芯在这种震颤状态下 ...

解释的是正确的!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:565
  • 打卡总奖励:788
发表于 2020-9-26 11:51:35 | 显示全部楼层
cfindfhi 发表于 2018-8-16 12:30
轻微震动,那么压力和流量是不是一直不稳定啊?

为了防止不稳定,颤振信号的频率和幅值选择就很重要!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
发表于 2022-5-19 10:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
请问开环比例阀(不带阀芯位置反馈)不给信号时还需要做颤振吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则