和比例阀相关的函数是有多个,最常用的是:
1. 静态响应:输出入电压和阀门开口度,死区非线性可在这里设置。例如:
-10V到-1.5V对应100%到0%P->A及B->T;
-1.5V到+1.5V是P、T、A、B都是0%;
+1.5V到+10V时对应0%到100%P->B及A->T;
2. 静态响应:相同压差,流量和开口度成正比;
3. 静态响应:相同开口度,流量和压差开方根成正比,双倍压差得到1.414倍的流量;
4. 静态响应:泄漏量和压力相关,
5. 动态响应:只压能看产品的曲线 |
|