发现一台控制器中的比例阀air output 不出气。以下是检查状态:使用时间:2个月。状态:使用中airoutput 出气口不出气。在重新开启时比例阀没有声音,重新关闭后伴随有异响。
现场检查状态:我们检查了气路,没有任何折弯的迹象,气源干净。在现场将这个比例阀拆装到其他控制器中,状态也是airoutput不出气。外接气压从1bar-6bar之间反复测试了几十次开关,也是不出气。
实验室检测状态:今天我们把该比例阀带回到实验室检测,安装在实验室设备上,结果与现场一致。以上是我们检测的情况。请问下有什么建议?我们在进行测试。
奇怪的是,放置了一段时间后,又好了。是不是卡阀?和温度有关,还是供气不稳定造成的?
|
|