设为首页
收藏本站
所有帖子
关于我们
联系我们
微信群
开启辅助访问
搜索
搜索
本版
用户
门户
Portal
资讯
液压资讯
观点
观点
产品
液压产品
技术
液压技术
合集
导读
Guide
下载
签到
金币
论坛
BBS
登录
立即注册
腾讯QQ
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
只需一步,快速开始
我的
日志
记录
收藏
勋章
任务
道具
动态
设置
退出
液压圈
»
论坛
›
液压系统
›
液压技术
›
关于力士乐4WRTE 25 阀的问题!
负载敏感资料下载
|
液压培训资料下载
|
液压样本下载
|
AMESim资料下载
|
力士乐资料下载
|
挖掘机资料下载
|
标准资料下载
|
多路阀资料下载
返回列表
查看:
4700
|
回复:
4
关于力士乐4WRTE 25 阀的问题!
[复制链接]
feelingnow86
feelingnow86
当前离线
积分
140
注册时间
2009-11-4
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-10-8 22:35:54
|
显示全部楼层
|
阅读模式
起初测试此阀 是电压控制的
控制值+/-10v 反馈为+/-10v
可是我拆装之后再测试 反馈变成-12 到-32了 这是哪个地方出现问题了啊
请高手指点 哈哈
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
变色卡
feelingnow86
feelingnow86
当前离线
积分
140
注册时间
2009-11-4
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2011-10-8 22:37:06
|
显示全部楼层
还有此阀的零点没有发生改变!
回复
使用道具
举报
feelingnow86
feelingnow86
当前离线
积分
140
注册时间
2009-11-4
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2011-10-9 19:29:17
|
显示全部楼层
有人了解点嘛
回复
使用道具
举报
孙陶明
孙陶明
当前离线
积分
27
注册时间
2015-4-30
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-11-10 12:50:30
|
显示全部楼层
LVDT不在零位---------------------
回复
使用道具
举报
凯德福小张
凯德福小张
当前离线
积分
47
注册时间
2016-5-30
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
打卡等级:以坛为家
打卡总天数:685
打卡总奖励:2085
发表于 2016-11-10 12:59:27
|
显示全部楼层
如果你能保证内置集成式的放大器没有出问题的情况下,两种可能,一导阀传感器出现静电偏移,二是主阀传感器零点出现偏移。检测主阀传感器零点是否偏移的办法是不通控制油给比例阀放大器通电测试反馈电压值是否为零,如果不是调整放大器上的零点电位器调为零就行了,如果是导阀传感器零点偏移我就没有办法了。
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回顶部
返回列表