- 积分
- 78
- 注册时间
- 2016-11-22
- 最后登录
- 1970-1-1
- 打卡等级:偶尔看看
- 打卡总天数:83
- 打卡总奖励:253
|

楼主 |
发表于 2017-11-24 08:24:03
|
显示全部楼层
本帖最后由 sddboy 于 2017-11-24 08:55 编辑
活塞杆到头 失电保持 中位
分段信号 第一阶段 我就设了 1秒 一号缸到头时间 1秒不到 , 第二阶段信号 为 0 截止
应该又是参数哪里设置的不对, 还有这个系统在1秒到3.5秒 差动, 3.5秒后 大泵卸荷,溢流阀全开
看大泵出口流量曲线感觉不对啊
(我给你 发了个私信 看看 方不方便)
|
|