请问正比例阀需要调整机械零位和电气零位吗?
机械零位是不是电气零位调整后,标定的?
  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:685
  • 打卡总奖励:2085
发表于 2017-8-5 12:38:13 | 显示全部楼层
不带阀芯位移传感器的阀不用调整零位,而且也没有办法调节。带阀芯位移传感器的阀,应该是保证装配尺寸正确的情况下,标定放大器的电气零位,使电气零位和机械零位相匹配。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:206
  • 打卡总奖励:631
 楼主| 发表于 2017-8-6 08:45:56 | 显示全部楼层
1.请问对于正遮盖的比例阀,“零位”很大,±20%都是无流量输出的,怎么对应电气和机械的零位?
2.另外请问每一个阀的具体遮盖量都不同,有的是±15%或者±25%(会有这么大的公差吗?),如何去针对每一个阀采集不同的真实遮盖量?
3.遮盖量会随着使用而有所变化,是吗?如果是,那需要定期对遮盖量进行校准吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:290
  • 打卡总奖励:726
发表于 2017-8-6 09:46:16 | 显示全部楼层
标定也是常用的一种。