压缩空气质量管理制度 为了降低压缩空气中的含水量,保证压缩空气的质量,对压缩空气除湿设备制定以下点击按规定: 一、 定期维护保养 1、 每两个月定期检查或更换精密过滤器滤芯。 2、 每一个月定期检查和清洁冷干机散热器。 二、 点检 1、 检查冷干机的运行压力。 检查方法:目视 检查 标准:运行状态,蒸发压力0.5MPa;冷凝压力1.5MPa; 停机状态,蒸发压力=冷凝压力=1.1MPa; 异常情况: (1)冷凝压力大于1.8MPa,或指针进入红色区域,说明冷干机散热器灰尘太多,或者气温过高,需要清洁冷干机散热器或空压机散热器。 (2)蒸发压力低于0.45MPa,或停机状态蒸发压力低于1.0MPa,说明冷干机制冷剂有泄漏,需要维修。 2、 检查精密过滤器及其管道压降 检查方法:目视 检查标准:空气压缩机输出空气压力与冷干机空气出口压力的差值不能大于0.05MPa;如果大于0.05MPa,需要更换精密过滤器的滤芯或检查空气管道、阀门是否堵塞。 3、 检查储气罐和冷干机的自动排水装置 检查方法: (1)目视:检查定时器的指示灯是否只是正常。 (2)手动按压启动按钮,观察排水管中是否有水分和气体排出;如果没有水分和气体排出,请报维修电磁阀或定时器。 (3)检查各电磁阀关闭是否漏气,如有漏气情报维修。 4、 检查终端自动排水器 检查方法: 用手电照射观察排水器内积水量,积水量应小于3厘米;如果积水量大于3厘米,请清洁或更换终端排水器。 5、 检查自动排水过滤器 检查方法: 用手电照射观察过滤器内积水量,积水量应小于3厘米;如果积水量大于3厘米,请清洁或更换自动排水过滤器。 以上由技术部负责解决,并落实到人---黄吉桥 三、 质保部要定期对压缩空气质量进行抽查检验,如果发现压缩空气里含水量超标,立即反馈给责任人(黄吉桥),并监督解决,直到达标。对情节严重的问题,给予一定的处罚。 四、 此管理制度自发布之日起实施。 李记 2010.11.08
|