搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 3213|回复: 4

负载敏感泵用于多路不同流量控制

[复制链接]
发表于 2017-4-26 14:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统采用一台力士乐A10VSO**DFR负载敏感,主回路电磁卸荷阀。4条支路分别采用节流阀+换向阀,目的是为了每路出口获得不同的出口流量,此方案是否可行?
  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:667
  • 打卡总奖励:1996
发表于 2017-4-26 20:07:01 | 显示全部楼层
个人不看好你这个系统,不搭配啊,按控制元件看配负载敏感泵很浪费啊,按泵看配的控制元件就不是一个档次的东西。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
发表于 2017-4-26 23:00:02 | 显示全部楼层
该方案没有考虑泵的负载敏感功能;该方案想使用需要将泵的反馈口与P口连通,将泵转换为恒压泵使用;该系统相当于一个恒压系统。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
发表于 2017-4-27 08:57:20 | 显示全部楼层
你是不是就是想一个泵源,供不同流量?这样不如用单泵加流量分配器