显示全部楼层
楼上理解不深入。
恒压泵出口压力一般为自身设定恒压值。
负载决定压力是对的,但你要知道负载是什么,本案例中除了马达负载外还有各种阀节流阻力负载,管道损失负载等等。
320升变量泵输出30升流量,实际使用中必然依靠节流实现,泵出口泵压力定为该泵设定压力。
当然,如果你马达负载足够大,没有节流阀也可能恰好有30升流量,但此时泵也是以泵恒压设定值工作。