如何根据接近开关的触发信号,来控制三位四通电磁换向阀?

[复制链接]
发表于 2016-8-31 11:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何根据接近开关的触发信号,来控制三位四通电磁换向阀?例如,当采集到的距离信号等于0.1m时,换向阀输入信号设置为-40mA并保持;当采集到的距离信号等于-0.1m时,换向阀输入信号设置为40mA并保持;换向阀初始输入信号设置为40mA并保持。
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:21
发表于 2016-9-19 16:45:09 | 显示全部楼层
采用中间继电器:当在0.1m时接近开关触发,控制继电器让电磁换向一边得电(如果持续在0.1m位,那就会保持),反之另一继电器得电,电磁阀另一边得电.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-15 11:05:48 | 显示全部楼层
您好,我做的是仿真,请问怎么处理啊