搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 12232|回复: 34

这个吸油管如何确定?

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
发表于 2016-7-15 09:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lussssssssss 于 2016-7-15 14:12 编辑

这个吸油管如何确定?

这个吸油管如何确定?


如图,油箱在上,在下,我选的PV2R33-76-76双联泵,取的额定转速为1500,一般工作在1400左右,最大不会超过1600,双泵流量在200L左右。
泵最大输出压力20MPa,准备采用16MPa工作压力
此泵吸油口直径88,我选取了流量400L的吸油过滤器TF-400,但接口通径只有65,是不是太小了?

另外,油箱支架刚性不是太好,可能有小晃动,如果吸油管采用刚性联接,不太好,能不能在中间采用一段夹布胶管把两端联起?


再补一个问题,我这是农机车载液压,油箱选大了不好,我就选取了400L的油箱,装油约300L,油箱采用瘦高形,回油有液驱散热器


把原理图贴出来,希望大神指点。液压对我也只是业余或副业。

这个吸油管如何确定?

这个吸油管如何确定?




  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:21
发表于 2016-7-15 11:03:21 | 显示全部楼层
农机被你这么一搞,报废了

点评

能说清楚些么?为什么报废了?  发表于 2016-7-15 11:16
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:21
发表于 2016-7-15 11:22:29 | 显示全部楼层
你这个泵的动力原是发动机,发动机有待速和加速的过程,你不可能把转速一直稳定在一个转数,用工业液压的思维搞农业机械的液压应用,肯定不行,你这个应该要用闭式泵就合理了

点评

我这是带旋耕机用的,速度完全看得见。这方面绝对可控,也好控制。  发表于 2016-7-15 11:38
这个速度不是问题,人为控制就可以了,本身对速度稳定性要求不是很高。闭合系统贵啊,对散热要求也高,对新开发的产品来说很不划算,也容易出问题。另外它的功能延伸性较差。  发表于 2016-7-15 11:36
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:22
  • 打卡总奖励:80
发表于 2016-7-15 13:41:07 | 显示全部楼层
把三维图发我邮箱 我帮你看看QQ940917916,还有原理图及相关资料 技术要求 用途等资料

点评

真想要?液压原理图可以发给你,反正原理很简单。机械的是不可能发给你的,哈哈。  发表于 2016-7-15 13:52
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2016-7-15 13:43:37 | 显示全部楼层
通径差不多。滤芯油箱偏小。
两个问题:马达什么形式?已有成熟的齿轮传动,为什么要采用液压传动?

点评

油箱没办法啊,大了装不下,目前国产拖拉机拓展很差。2个马达BM5-400。因为地形复杂,机械结构也复杂,机械直接传动非常麻烦或不可能现实的。  发表于 2016-7-15 13:49
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 15:28:59 | 显示全部楼层
什么农用车用200升的泵?你不要乱选,200升的泵,带直径100的缸,缸速可达半米每秒。

泵大了油温高,车载还不好冷却。

点评

论液压系统零部件我肯定没你熟悉,但无论是液压还是机械,总归脱不了基本物理理论,这个我至少不比你差。记公式是好事,但死记硬套就走错路了  发表于 2016-7-18 09:25
什么不同,你懂不懂液压?无非是流量和流速决定散热量,而流速由压力决定,你马达进回油压差多少?注塑机用伺服,也没卸荷量,但它那个五星柱塞马达每二十秒转五秒钟,不加冷却器不行。  发表于 2016-7-17 20:42
完全不同的概念,溢流的几乎全发热了,而驱动马达的,大部分转换成机械能,用于刀片切割了,热量也不会传到液压系统中。  发表于 2016-7-17 13:15
溢流和驱负载都一回事,反正最后都要回油箱,你的油箱可能也小了, 油不够,会加剧油温。  发表于 2016-7-16 21:44
节流也设计为最大开启状态  发表于 2016-7-15 22:58
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2016-7-15 18:09:58 | 显示全部楼层
节流调速,系统发热是个大问题。60kw,调速一半,发热不小于20kw,这要多大的散热器。加上油箱,结构也太大。建议还是考虑闭式系统(带补油),变量泵+定量马达,散热器小得多。马达可选BMT390,扭矩大些。确定用节流调速,建议采用溢流节流阀。

点评

设计状态为节流阀开启最大、溢流量为零。  发表于 2016-7-15 23:01
哪有60kw?调速器设计为开启最大状态  发表于 2016-7-15 22:54
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:29
  • 打卡总奖励:84
发表于 2016-7-15 22:07:41 | 显示全部楼层
看你的冷却器,用不到多久肯定坏,原因压力来回波动大

点评

哦,这倒是没想到过,请听高见啊  发表于 2016-7-15 22:57
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2016-7-16 07:12:09 | 显示全部楼层
溢流为零,如何调速?排量76ml,不就60kw,估计实际消耗功率40-50kw。一根刀轴,两马达应是装两端,不能单独调速,两调速阀应合一。
不要点评,正贴说话。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2016-7-16 07:26:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzyouxiang 于 2016-7-16 07:34 编辑

楼主哪省的?自己想的,还是老板或领导要搞的项目?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则