搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 7479|回复: 12

伺服阀正负开口选择

    [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
发表于 2016-2-24 22:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,做静力伺服控制时,阀是选正开口好还零开口好?
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:51
发表于 2016-2-25 11:32:51 | 显示全部楼层
   力或压力控制 最好用负开口
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:349
  • 打卡总奖励:1339
发表于 2016-2-25 11:42:30 | 显示全部楼层
正开口需要在调试过程中考虑跨过死区,零开口反应太灵敏,不好控制,
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:74
  • 打卡总奖励:217
发表于 2016-3-2 13:18:16 | 显示全部楼层
刊系统启动后力的变化范围
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
 楼主| 发表于 2016-3-9 18:12:58 | 显示全部楼层
88107482 发表于 2016-3-2 13:18
刊系统启动后力的变化范围

力波动不大,控制目标是恒力
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:18
  • 打卡总奖励:62
发表于 2016-4-4 23:14:11 | 显示全部楼层
液压闭环基本上选负遮盖的高频响或伺服阀
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:74
  • 打卡总奖励:217
发表于 2016-5-8 15:24:10 | 显示全部楼层
caeriherui 发表于 2016-3-9 18:12
力波动不大,控制目标是恒力

系统是什么样的?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
发表于 2020-5-29 14:38:10 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2016-4-4 23:14
液压闭环基本上选负遮盖的高频响或伺服阀

为什么不选零遮盖的?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:18
  • 打卡总奖励:62
发表于 2020-5-29 18:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
成本问题。零遮盖只有伺服阀会提供, 在下只会在仿真时发现负遮盖完成不了, 才会选用。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1704
  • 打卡总奖励:5761
发表于 2020-6-1 16:47:43 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2020-5-29 18:30
成本问题。零遮盖只有伺服阀会提供, 在下只会在仿真时发现负遮盖完成不了, 才会选用。

游总说的负遮盖,应该是Y型机能,A,B-T在中位时?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则