搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
楼主: 火冰

比例阀不动作的原因!

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-12-30 09:04:29 | 显示全部楼层

090428gayziyaafydfyydd.jpg
090428vvzvv0xts01ozdv1.jpg
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:51
发表于 2015-12-30 14:39:14 | 显示全部楼层
        楼主有没有原理图   这个比例换向阀只有一个斜坡时间可以调节 如果和原阀调成一致还是不稳定的话
  应该还有其他地方 比如电气控制信号 液压回路 或其他液压元件有所改动
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-2 19:17:26 | 显示全部楼层
检查电磁铁是否合适;油缸所带位移传感器的精度是否匹配;将阀插头拔下来,待阀体凉了再插上试试。比例阀控制程序有待更新啊。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:10
发表于 2016-1-6 09:17:45 | 显示全部楼层
比例阀的阀芯和阀套有问题,可能发卡。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:51
发表于 2016-1-7 19:43:22 | 显示全部楼层
    楼主没有说实话吧   换阀之前应该也有你说的这种不稳定现象
    这个阀的阀芯是带正遮盖的(有死区)   用于位置控制必然会出现不稳定状况  
   一般位置控制都用零遮盖或负遮盖阀芯
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 20:22:17 | 显示全部楼层
比例阀 有上升时间和下降时间 还有基础电流 最大电流  每换一个比例阀都要校准的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-9 08:38:38 | 显示全部楼层
leix00 发表于 2016-1-7 19:43
楼主没有说实话吧   换阀之前应该也有你说的这种不稳定现象
    这个阀的阀芯是带正遮盖的(有死区)  ...

正常使用时,能在一个度数稳住的,找也是偶尔找一次两次的!换上后稳不住油缸不停的找度数!换向阀不停的得电!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-9 08:41:34 | 显示全部楼层
leix00 发表于 2016-1-7 19:43
楼主没有说实话吧   换阀之前应该也有你说的这种不稳定现象
    这个阀的阀芯是带正遮盖的(有死区)  ...

以您的意见应该选用哪个型号的阀好啊!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:51
发表于 2016-1-10 13:34:51 | 显示全部楼层
你可以对比一下4WRSE高频响方向阀   

这个阀带阀芯位置反馈  重点是阀芯的遮盖量只有±1%  在进行度数微调时不会出现明显的来回找设定的度数了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-14 14:46:51 | 显示全部楼层
这种是4WE型比例伺服阀,内置放大卡,一般动作不灵敏需要拆开拿煤油清洗阀芯,如还是不行,要看油液清洁度,或者检测阀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册