搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 3513|回复: 5

伺服比例阀4WRPEH问题

[复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:201
  • 打卡总奖励:668
发表于 2015-12-21 13:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

这个阀在系统中,在没有指令信号的情况下,竟然有反馈信号,什么原因造成的
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
发表于 2015-12-23 15:48:06 | 显示全部楼层
如果油液清洁度和电气接线是好的话,应该是阀的零位偏移了。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:201
  • 打卡总奖励:668
 楼主| 发表于 2015-12-24 08:30:38 | 显示全部楼层
411217994 发表于 2015-12-23 15:48
如果油液清洁度和电气接线是好的话,应该是阀的零位偏移了。

给定信号是0,反馈信号100%,这个偏移太大了?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
发表于 2015-12-24 12:38:17 | 显示全部楼层
lxmxjtu 发表于 2015-12-24 08:30
给定信号是0,反馈信号100%,这个偏移太大了?

查电缆,电缆短路,最有可能是电缆太细或太长。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-3 12:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 ProPE 于 2016-1-3 12:42 编辑

这个阀有四个工作位,不得电时在安全位,给0信号应该在中位,难道是电流型给了电压,或者供电不足?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:283
  • 打卡总奖励:784
发表于 2016-5-23 11:57:06 | 显示全部楼层
检查比例阀插头屏蔽线,检查阀芯有无卡阻