减压的压力和溢流的压力设定值是同步的,但数值并不完全一样,一句话,同一设定的溢流压力实际会比减压压力稍高。其调节和一般的减压阀一样,只需调节弹簧即可。你可以查看具体样本资料,设定规律是减压时(P到A)随着通过减压阀的流量的增大,减压阀主阀开口越大(Y路的溢流量可以基本忽略),压降会变小,所以减压阀的输出压力会有所变小(相对于设定值);当负载升高时,减压阀开口变小,压降变大,当负载端0流量输出(此时经过减压阀的微小流量会全部从Y路溢流掉,这是减压阀发热的主要原因之一),减压输出为真正的设定值。当负载端出现外部干扰,突然增大时,该减压阀主阀芯会进一步移动,由P至A变成A至T,此时出现溢流回油(流量可以远大于先导减压控制的Y路溢流量),随着流量的增大,溢流压力会有所提高。所以,有时候3DR减压阀也叫自动液控换向三通组合功能阀(功能为:减压阀+换向阀+溢流阀)。 |
|