7881| 9
|
动作频率高,请教用什么来控制换向阀? |
|
发表于 2015-7-2 20:46:34
|
显示全部楼层
点评
我要的是稳定性,压力传感器需要配PLC,或者专用仪表来控制,
| |
|
发表于 2015-7-3 08:16:46
|
显示全部楼层
点评
其实我是***,以前用的华德的,手册上HED40的可以用到100次/分,也不知道是不是我们采购买的是假货,还是本身这个东西的参数就是个摆设,也没有比较,用了3个月就坏了两个,求推荐***
| |
发表于 2015-7-3 11:46:14
|
显示全部楼层
点评
客户要的是定压控制,需要检测压力信号,来控制普通24v电磁阀线圈就行,主要是要求稳定,比例阀用不上呀。
| ||
|
发表于 2015-7-3 20:13:22
|
显示全部楼层
| |
发表于 2015-7-5 19:51:04
|
显示全部楼层
| ||