搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 15436|回复: 16

挖机力士乐A8VO200LA1KH1主泵特性曲线及三种功率模式设定探讨

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:7
发表于 2015-6-28 09:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖掘机配备了力士乐A8VO200A1KH1主,发动机额度功率为350 PS,设定了三种功率P(强劲模式)、S(标准模式)、E(经济模式)三种模式功率计转,主泵曲线图上有三条恒功率曲线;三种功率模式设定的功率是泵的实际输入功率还是最大输入功率?按照特性曲线图上计算的功率并乘以2得到的功率比以上设定功率小30%;关于三种模式设定的功率和曲线图上恒功率大家都是怎么理解的,请各大侠都说说看法吧!!!

 楼主| 发表于 2015-6-28 09:56:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-28 22:57:57 | 显示全部楼层
个人理解,有误请讨论:
假设如下
模式1:X1,X3均引入先导压力;  模式2:仅X3引入先导压力; 模式3:X1,X3均不引入先导压力
那么,同一个泵在不同模式下去驱动相同的负载,即泵出口压力相同!
那这个泵在这三种模式下,哪种模式泵的排量更小呢?!然后次之?!然后最小?!应该是:模式1<模式2<模式3!!!
那么此泵在这三种模式下,哪种模式泵的功率更小呢?!然后次之?!然后最小?!应该是:模式1<模式2<模式3!!!
由以上分析,结果就明显了:功率越大越强劲,功率越小越弱呗!


回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-28 22:59:56 | 显示全部楼层
论坛里打字太费事,也太浪费时间,如有需要建议加QQ语音!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 11:44:09 | 显示全部楼层
泵的功率设定为实际输入功率。 X3 口是用来进行泵功率设定的。 X3口的不同压力对应不同的功率设定值。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:32
  • 打卡总奖励:234
发表于 2015-6-29 11:55:09 | 显示全部楼层
首先设定的是输入功率的功率等级,代表你的泵在这个设定下的最大输入功率,这个功率包括这两个变量主泵和两个定量小泵共4个泵的输出功率,还包括机械效率损失和4台泵的容积效率损失。曲线图算出来的只是你这两个变量泵的实时输出功率,这个值不包括2个定量控制油泵,也不包括效率损失。所以,这个值远小于功率等级设定值。而且你算泵的输出功率记得要选恒功率双折线段上的P-Q点来算,千万别选前面的恒压段。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:32
  • 打卡总奖励:234
发表于 2015-6-29 12:05:19 | 显示全部楼层
其实你这个泵的变量控制和川崎的K3V型泵的差不多,也是变功率等级的全功率控制。X1和X3是变功率等级用的。也就是说设定你的功率模式,就是改变X1和X3,要么是像虫子哥说的这两路油通断,要么是改变这两路油的压力。另外,按你曲线图去的压力和流量来算两台变量泵的输出功率就不要乘2了。因为这个P=P1+P2,算出的已经是两台变量泵的输出功率总和。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:32
  • 打卡总奖励:234
发表于 2015-6-29 12:09:31 | 显示全部楼层
三种功率模式在恒压段为什么不在同一条线的原因是你所设定的功率模式转速也做了调整,如果不做这个转速调整,这三条恒压段的线是重合的,起始变量点不一样而已。曲线就跟K3V的一样了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:32
  • 打卡总奖励:234
发表于 2015-6-29 12:22:16 | 显示全部楼层
X1这个控制油或者是用来截流的,因为看图上画的,这个油推动的阀的受力面积很大(如果用来设定功率模式,不应该用这么大的油压面),有油压过来的时候,力估计挺大的,瞬间把变量阀推过去,使泵变量压至最小排量。X1这路油只是在换向阀中位才通,换向阀操作时就断掉了。而功率模式的设定只是X3这路油。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:7
 楼主| 发表于 2015-6-29 22:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
junfanhydraulic 发表于 2015-6-29 12:05
其实你这个泵的变量控制和川崎的K3V型泵的差不多,也是变功率等级的全功率控制。X1和X3是变功率等级用的。 ...

挖机上这个泵的先导小泵输出压力经比例减压阀接入X3口,设定三档下主泵的最大吸收功率对应三条曲线,例如P档下通过曲线计算实时功率为2x96=192kw,主泵输入为192/0.9=213kw,总输入功率设定为229kw,此挖机为电控发动机,但是如何限制三档下输入轴的功率啦?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则