发表于 2015-6-25 09:48:28 | 显示全部楼层
sang7799 发表于 2015-6-25 09:45
33关死只是60没起作用了 64仍然在内泄  64的内泄大了

看样子你的60 和64 A口是连通的 反正就这2个阀换掉60 或64试试。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:20:14 | 显示全部楼层
托举上升时60点亮58显示10bar,上升到位托举取消60熄灭58显示50bar。看58显示60 p应该也没有问题,为什么关闭33  73还会迅速下降呢?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:24:26 | 显示全部楼层
sang7799 发表于 2015-6-25 09:48
看样子你的60 和64 A口是连通的 反正就这2个阀换掉60 或64试试。

关闭33  73下油腔不是都关死了么?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2015-6-30 23:40:54 | 显示全部楼层
sang7799 发表于 2015-6-25 09:45
33关死只是60没起作用了 64仍然在内泄  64的内泄大了

楼主说了:“33关闭还是会落”。64、60有无问题且不论,至少33以上肯定存在泄漏的问题。这是一个很简单的逻辑判断。我头真有些晕了。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2015-7-4 22:49:15 | 显示全部楼层
楼主说了:“33关闭还是会落”,64、60有无问题且不论,33以上肯定存在泄漏的问题。这是一个很简单的逻辑判断。我头真有些晕了,看来又要吃药了。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2015-7-5 08:20:33 | 显示全部楼层
怎么看不到回贴?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2015-7-5 08:40:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2015-7-5 08:43:13 | 显示全部楼层
sang7799 发表于 2015-6-25 09:45
33关死只是60没起作用了 64仍然在内泄  64的内泄大了

回帖怎么看不到?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:878
  • 打卡总奖励:1321
发表于 2015-7-5 11:32:02 | 显示全部楼层
就是缸内泄
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-15 06:32:21 | 显示全部楼层
64动作是对的,那肯定就是60的阀不复位