PLC不应用来直接控制闭环液压伺服系统。
1. PLC的扫描时间太慢。
2. PLC的扫描时间不具备一致性。加入更多的代码使PLC扫描时间更慢,更加不一致。
3. PLC的模拟输入和输出缓慢,没有足够的分辨率。
4. PLC没有运动轨迹规划功能,必须人为编写。
5. PLC缺乏诊断和调试工具。
6. PLC的PID是为过程控制应用而编写的,其时间常数是分钟级,而非秒或毫秒级。
7. PLC的不具备前馈控制以减少跟踪误差。
8. 最重要的!编写出最佳的液压伺服运动控制程序,须要具备对液压系统和控制理论的理解,以及编程优化的综合能力。
|
|