搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 5933|回复: 2

RMC75E_单双轴液压伺服控制器与西门子S7_1200通讯Profinet实例

  [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:10
发表于 2015-3-2 17:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国DELTA RMC70 与 RMC150 是高性能液压伺服运动控制器,内置Profinet通讯接口。通过Profinet 通讯将液压运动控制器集成在PLC系统中是最常用的系统集成方式。通过这种方式可以控制设备相应时间要求不高的开关信号和模拟信号。使得整套系统的性价比最优。

S7-1200 是内置Profinet 通讯接口的西门子最新型初级PLC控制器,在市场上比较普及。 我们将其作为代表连接到RMC75E,用户可以看到连接的一些设置。

程序的大致说明: 本程序S7—1200和RMC75E通过路由器进行连接。
                           RMC75与S7_1200交换8个32位实数输入输出各8个
                           S7—1200将其中一个变量加一后回传给RMC75.
                           RMC75将收到的变量立即进行回传,并计算了1000次数据更新需要的时间在4ms左右。

作者: slsheng@163.com  

RMC75_Profinet_To_S71200_example.zip

3.93 KB, 下载次数: 41

售价: 5 金钱  [记录]

RMC75E_单双轴液压伺服控制器与西门子S7_1200通讯Profinet实例

发表于 2020-7-24 01:11:34 | 显示全部楼层
謝謝您,因為有一部rmc75e,所以想用看看,謝謝
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:105
  • 打卡总奖励:319
发表于 2020-7-24 10:55:13 | 显示全部楼层
与旧的S7-300 PLC相比,较新的S7-1200和S7-1500更易于使用。

The newer S7-1200 and S7-1500 are much easier to use than the old S7-300 PLCs.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则