搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 10269|回复: 17

注塑机比例压力的调试

  [复制链接]
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2595
  • 打卡总奖励:7577
发表于 2014-10-25 15:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触一套新的比例系统。回想起多年前学徒时接触的注塑机,有一问题不解,咨询一下

在注塑机装配完后,比例流量通道只需要调节最小值和最大值。而比例压力这个通道除了要调节零点和增益外,好像还要逐级调节压力所对就的输出信号(这里不太确定,因为时间太久)。作法是这样的:在注塑机电脑相应的设置页面,在具体的压力值和信号的对应数值,比如,1MPa对就多少数值,2MPa对应多数数值.......,一值到最高压力,都要逐级校正。


我的疑问是:零点和增益确定后,输入信号和压力不是正比关系吗?需要这样逐级取样来样正输入信号和输出压力的关系曲线?
发表于 2014-10-26 07:36:45 | 显示全部楼层
没用过你这系统,不过很明显,输入电信号到输出的压力信号的曲线不一定是线性的,这是正常的
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2595
  • 打卡总奖励:7577
 楼主| 发表于 2014-10-26 07:44:15 | 显示全部楼层
chenliang47 发表于 2014-10-26 07:36
没用过你这系统,不过很明显,输入电信号到输出的压力信号的曲线不一定是线性的,这是正常的

电脑是台湾弘讯,有好多台系注塑机电脑就是弘讯的。

虽然信号和压力不成正比,但这逐级修正在设计上是怎样的思路呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-26 07:50:46 | 显示全部楼层
本来电信号到压力输出的响应是一条曲线,你把每个输出压力都和对应的电信号一一对应了,曲线不就变成了直线了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2595
  • 打卡总奖励:7577
 楼主| 发表于 2014-10-26 07:55:24 | 显示全部楼层
chenliang47 发表于 2014-10-26 07:50
本来电信号到压力输出的响应是一条曲线,你把每个输出压力都和对应的电信号一一对应了,曲线不就变成了直线 ...

理解,但我们看到更多的比例系统没这样做呢?就同样的注塑机,比例流量也没做这样的调试呀
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:170
  • 打卡总奖励:602
发表于 2014-10-26 09:48:03 | 显示全部楼层
不需要
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:312
  • 打卡总奖励:932
发表于 2014-10-26 22:22:56 | 显示全部楼层
我也修过注塑机,注塑机对压力控制精度要求很高,用的比例阀大多不带反馈的,这样输出和实际值就可能有偏差,这就要看人工来一一修正
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2595
  • 打卡总奖励:7577
 楼主| 发表于 2014-10-26 23:57:19 | 显示全部楼层
ccxxcc 发表于 2014-10-26 22:22
我也修过注塑机,注塑机对压力控制精度要求很高,用的比例阀大多不带反馈的,这样输出和实际值就可能有偏差 ...

不知道你维修的注塑机品牌也是这样吗?在电气上是什么方法实现的呢
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:281
  • 打卡总奖励:1393
发表于 2014-10-27 07:55:28 | 显示全部楼层
       微分,区域线性化。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2595
  • 打卡总奖励:7577
 楼主| 发表于 2014-10-27 16:49:18 | 显示全部楼层
zhtok 发表于 2014-10-27 07:55
微分,区域线性化。

谢谢,能再帮我解释详细些吗?容易理解些。没学过高等数学
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则