平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀。
静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。
动态平衡阀分为动态流量平衡阀,自力式自身压差控制阀等。
动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。
动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力式压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。

动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,他们和静态区别在于静态平衡阀(也叫做数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些!

评分

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
自流井 + 1 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-9-26 22:18:31 | 显示全部楼层
恩   不断学习   不断进步
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 08:12:26 | 显示全部楼层
学习
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-30 12:57:29 | 显示全部楼层
恩   不断学习   不断进步
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-4 20:36:26 | 显示全部楼层
学习啦,!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 23:32:27 | 显示全部楼层
动态的匹配不好会震荡,谁有这方面的文章
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-12 14:38:53 | 显示全部楼层
水利的学习了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:73
  • 打卡总奖励:255
发表于 2015-9-29 16:26:13 | 显示全部楼层
这是机器翻译的吧,看着特别累,虽然能靠猜知道大概说些啥,但是搞技术,搞科学,还是要严谨些吧,你不想翻译,发个英文原文就可以了,弄个这样半生不熟的,容易让读者对知识的理解产生偏差
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:13
  • 打卡总奖励:35
发表于 2016-1-22 23:37:04 | 显示全部楼层
北京市盛维华液压技术有限公司  代理意大利FP液压阀  土耳其GMS多路阀,制作液压集成块。官网里有详细样本和液压阀试用手册