搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
12
返回列表 发新帖
楼主: xu_yingdance

电气设计(液压站过滤系统电气设计)

[复制链接]
发表于 2014-2-27 15:56:43 | 显示全部楼层
xu_yingdance 发表于 2014-2-27 15:23
液位计的三个接线端子形成两个开关量,属于电气控制力的哪种开关?比如,a液位计的两个开关a1、a2,当液位 ...

通过中继来控制,中继有常开常闭触点,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 18:26:42 | 显示全部楼层
按照楼主这样的控制逻辑关系,只要需要以C这个液位计为控制基点来控制电机就可以了。因为液位计设定的液位点(850、300),在那个设定值的点上里面是一对常开常闭触点,电机启动接常开点,电机停止 接常闭点,加个自锁就可以了。附件付控制图。
2.jpg

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
xu_yingdance + 2 谢谢指导!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-28 08:46:01 | 显示全部楼层
Emmett_1984 发表于 2014-2-27 15:56
通过中继来控制,中继有常开常闭触点,

谢谢指导!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:281
  • 打卡总奖励:1393
发表于 2014-3-3 15:39:03 | 显示全部楼层
12楼的是其中一台电机控制,再加上另一台电机的部分和和整机启动/停止控制回路等就可以啦.每个液位计应有相应的信号
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则