搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 4277|回复: 6

A4VSO180DR排量与发热问题

[复制链接]
发表于 2013-7-9 14:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,采用力士乐的A4,系统发热一直是个问题,这种变量泵最小排量能否调整为零。目前我用的几台泵,自动卸荷时表盘指示已经接近零位,但发热依然很严重。
A4VSO180DR.JPG
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:3
发表于 2013-7-9 19:15:58 | 显示全部楼层
不能完全为0,保持待机状态需要克服泄漏等。
关于你说的发热,不可能是因为这点排量引起的。
因为待机时是低压低流量。所以是不可能引起太多热量的。
楼主还是找找系统别的原因、
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:1256
  • 打卡总奖励:4603
发表于 2013-7-9 19:40:37 | 显示全部楼层
您好,尝试回答您的问题:
1、论及排量与发热和散热的关系,只有一点可以确定:压力切断泵源在保压时近似零排量,这时系统经过泵源的热源不能完全通过泄漏油口泄漏掉,所以此时发热明显;
2、建议您查查系统反面,泵源和系统是相辅相成的;
3、这个发热是多少度?发热温升速度快?这些都是从实践应用来考虑的,即是否是能容忍范围?
谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 22:23:00 | 显示全部楼层
系统发热的问题,一定要看下游的主阀与泵排量变化是否匹配。建议把原理图传完整,并且注明主阀的流量
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-12 13:59:24 | 显示全部楼层
xwy@home 发表于 2013-7-9 19:40
您好,尝试回答您的问题:
1、论及排量与发热和散热的关系,只有一点可以确定:压力切断泵源在保压时近似零 ...

系统设计者可能是考虑变量泵,所以冷却系统的冷却功率选的不是很大。系统的主泵采用3用1备,如果开两台的话,冷却是满足的,开3台时系统的温度会升至60度以上,所以我想把变量中的最低流量再降低,不知可行吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:1256
  • 打卡总奖励:4603
发表于 2013-7-12 22:10:51 | 显示全部楼层
Emmett_1984 发表于 2013-7-12 13:59
系统设计者可能是考虑变量泵,所以冷却系统的冷却功率选的不是很大。系统的主泵采用3用1备,如果开两台的 ...

您好,尝试回答您的问题:
1、系统散热体积与泵源排量有一个计算公式,这个是设计初衷的问题,目前就您提及的情况无法改变了;
2、3主1备,现在用两台温度是短时间还是延时后达到60摄氏度?
3、您提及的将一台排量调整为最低,我估计是调整机械排量调节杆,一般调节范围为排量的100%---25%,我觉得作用不大,虽然参与的流量少了,但是散热条件无法改变的。
4、如果2台能满足执行机构速度、位置要求可以考虑用2台运行,这样的原因是少了3台中多出1台的散热源。
谢谢,希望有所帮助!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2013-7-13 18:05:28 | 显示全部楼层
高压泵是恒压变量泵,泵体自身不管怎样都会有内泄的,通过换向阀卸荷回产生很大的热量,不知道你的系统是不是长时间处于卸荷状态。如果长时间处于在卸荷状态建议你在回油上加个冷却器
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则