搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 4252|回复: 6

求教(比例阀)故障

[复制链接]
发表于 2013-6-15 14:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例阀在设定执行参数后经常不按设定参数执行,而是开度时大时小,更换多个阀无效果请各位高人指点。谢谢
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:8
  • 打卡总奖励:8
发表于 2013-6-15 16:12:19 | 显示全部楼层
不知道是哪类比例阀,比例阀控制要考虑因素较多:进出口压力差、控制信号不受干扰、温漂等等,现场排除故障,考虑比例阀是一因素,也要综合考虑其它因素。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
发表于 2013-6-15 16:48:47 | 显示全部楼层
哪种比例阀。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 19:38:09 | 显示全部楼层
说的情况不够具体,可以贴出阀的型号和部分样本的内容,以及其具体使用环境。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2013-6-16 09:57:27 | 显示全部楼层
电气干扰能否排除?
楼主怎么知道开度时大时小?
是闭环应用还是开环应用?两者调节也有差别的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-16 20:33:33 | 显示全部楼层
不按设定参数执行,开度时大时小-------怎么知道的?你是带阀芯位置反馈的?
设定值转换为电流还是电压控制?设定输出到阀跟前有变化吗?测过吗?
没图没真相,故障描述太简单了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-22 19:32:21 | 显示全部楼层
是不是正遮盖太大的 原因
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则