比例阀压力的调节问题

[复制链接]
发表于 2013-6-7 18:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我是液压菜鸟,最近突然想到了一个问题,比例阀的压力大小是根据给定电磁力大小进行调定的,要得到多大的压力,是根据经验来设定给定的电磁力吗?求解    或者是  和PLC连用  可以在PLC上设定了压力值,比例溢流阀自动调节到需要的数值吗,求解
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:10
发表于 2013-6-7 20:10:39 | 显示全部楼层
看比例阀样本有对应的曲线,根据电流大小所产生的电磁力大小决定压力
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:47
  • 打卡总奖励:199
发表于 2013-6-7 23:19:57 | 显示全部楼层
PLC设定的是一个数字量  根据你编的程序通过模拟量模块输出设定的电流,然后使比例电磁铁输出设定的力
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1704
  • 打卡总奖励:5761
发表于 2013-6-8 16:37:39 | 显示全部楼层
例如0~10V对应0~210bar,PLC上0~32767对应0~10V做线性变换即可