- 积分
- 164
- 注册时间
- 2011-5-22
- 最后登录
- 1970-1-1
|
1
一个气压系统,气压源5bar,通过一个三位四通阀,但是气压库里只有伺服阀,不知道行不行,然后输入一个信号让阀左移PB通,AT通。让一个受到11公斤左右的物体向上移动405mm,然后气缸静止在上端。因为阀有延迟,所以信号是在0.2843秒后作用。气缸上端是5bar的压力,下端是1bar的压力。右边的压力图没有显示出0.2843秒的延迟。还有气缸位移图就明显的错误,启动后没有到达顶端405mm,就掉下来了。我希望的是气缸移动到顶端后停止住。
兄弟们帮我瞧瞧哪里有问题。除了我上面提到的数据都可以改。重点是气缸为什么会掉下来?实验显示气缸平稳停住,气缸杆和重物合计11.14公斤。
Zylinderantrieb.rar
(242.97 KB, 下载次数: 17, 售价: 5 金钱)
|
|