变量点压力设定值取决于你系统的使用要求,一般在5-35MPa。
DR控制的实质是:若系统压力低于压力设定值时,变量泵以最大排量向系统供油,此时适用于负载低压快速动作;当负载压力升高达到设定值时,变量泵排量变小,提供系统所需的流量,此时工况高压慢速进给;当工作机构运动结束,不再需要流量时,系统压力保持设定值,泵流量极小,只供给内泄。
所以压力设定和变量过程长短是要取决于你系统使用要求滴。。。 |
|