  请教高手,在300MM油缸的中间也就是150MM处设定一个点,然后控制油缸的伸缩,在切断控制信号以后,怎样才能做到让油缸自动回到150MM的设定点?谢谢!
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:18
  • 打卡总奖励:62
发表于 2012-9-8 10:53:00 | 显示全部楼层
楼主的要求有点自相矛盾。若控制信号切断後,液压缸便不能控制了!正常做法是信号切断後,液压油不动,再按下"重置"来让液压缸反返回150mm位置。当然都要通过"运动控制器"来完成。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:488
  • 打卡总奖励:1152
发表于 2012-9-8 11:20:24 | 显示全部楼层
用行程开关及电气控制或着限位应该能实现吧,个人见解。共同学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-8 11:25:36 | 显示全部楼层
谢谢!还有好的解答吗? 大家共同学习进步
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 23:08:52 | 显示全部楼层
精度要求高吗?一直往复动作吗,频率高吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-11 21:28:26 | 显示全部楼层
复位简单 加入接近开关即可 关键是楼主有没有精度等各方面要求
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 15:32:47 | 显示全部楼层
控制上采用延时复位控制
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:116
  • 打卡总奖励:433
发表于 2016-12-29 16:39:27 | 显示全部楼层
实现的方法很多,关键是你的要求还不很清楚
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:116
  • 打卡总奖励:433
发表于 2017-1-20 11:43:14 | 显示全部楼层
精度高的话使用光栅尺吧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-27 15:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
关键是要求的精度