首先我查了一下样本上,没有找到这种画法的,你可以参照一下样本,那么针对这个原理我们做如下分析,首先从补偿器力平衡阀的角度进行分析如下:
P1+PLsmax=Pp+PLs
当PLsmax=PLs时,那么P1=Pp,此时是不成立的,因为只要存在流动就存在压损,此时P1<Pp,那么此压损就是损失在补偿器上的损失。
如果PLsmax>PLs,那么可以通过公示进行推导换向阀新的压力,此时起到补偿器的作用,这样推算还是可行的和合理的 |
|