搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 107|回复: 7

比例溢流阀达不到压力及反复降为0

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:162
  • 打卡总奖励:174
发表于 前天 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教两个比例溢流阀的问题。
1.现场的比例溢流阀总是达不到设定压力,设定10MPa,好的时候能到9.4MPa,不好的时候只有7.3MPa。
2.之前调试好的比例溢流阀,设定10MPa,后续再调的时候压力上升至8MPa后直接降为0,然后再升至8MPa,再降为0。就这样反复升压降压。
请帮忙分析一下原因。谢谢
屏幕截图 2024-12-20 082638.png
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:162
  • 打卡总奖励:174
 楼主| 发表于 前天 08:35 | 显示全部楼层
问题2中更换了其他回路里好的放大板还是不行,换下来的放大板在控制其他比例溢流阀就没有问题。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:428
  • 打卡总奖励:738
发表于 前天 16:32 | 显示全部楼层
比例阀的线路是否检查过,排除接触不良、受到干扰(强电、无线)等
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:162
  • 打卡总奖励:174
 楼主| 发表于 前天 16:58 | 显示全部楼层
海中游 发表于 2024-12-20 16:32
比例阀的线路是否检查过,排除接触不良、受到干扰(强电、无线)等

线路排查过了,接头重新压的,没有干扰。上午调试的时候还是好的,下午就不好了。请问造成这种现象还有其他原因吗?谢谢
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:136
  • 打卡总奖励:360
发表于 前天 22:25 | 显示全部楼层
查一下10.1、10.2,11应该彻底关掉
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:45
发表于 昨天 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
你这个估计是放大版问题,动作的时候看看电源稳不稳定,一边试一边万用表测呗
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:506
  • 打卡总奖励:871
发表于 昨天 09:22 | 显示全部楼层
序号9电磁换向阀有问题,关不严或者泄露
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:850
  • 打卡总奖励:1558
发表于 17 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
用万用表测量放大器输出电流,看看是不是不稳定
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则