请教各位前辈,最近用了一款WINNER的电比例减压溢流插装阀做压力控制,比例阀进油接蓄能器,工作口测试时堵死,T口接油箱。给出比例电流信号后(目标4Mpa),出口压力先达到一定数值(比如4Mpa),然后会慢慢下降(至3Mpa),然后压力会迅速增高至超过目标值(5~6Mpa),一直处于波动的状态,请问各位这种情况是如何导致的,非常感谢!

点评

先测量控制电流对不对  发表于 2024-7-2 12:16
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2024-7-2 16:32:33 | 显示全部楼层
检查一下你的放大器参数是是否匹配,重点考虑颤振幅值、颤振频率、PWM频率。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:523
  • 打卡总奖励:982
 楼主| 发表于 2024-7-4 09:41:15 | 显示全部楼层
多谢指点 问题解决后会给大家一个反馈
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:523
  • 打卡总奖励:982
 楼主| 发表于 2024-7-5 11:22:58 | 显示全部楼层
基于目前的测试,控制电流是稳定的,用PWM直接驱动和用放大器控制效果差别不大;系统泄露量正常;现在主要怀疑因素为油液清洁度造成的阀芯卡滞,还需试验验证,请各位专家继续提出宝贵建议
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:523
  • 打卡总奖励:982
 楼主| 发表于 2024-7-12 09:16:40 | 显示全部楼层
各位前辈,问题已解决,方法如下:1、使用油滤小车对油液进行了循环过滤,滤芯精度用的5微米;2、放大器颤振频率使用55~60HZ。现在出口压力稳定在+-1bar,多谢大家指点。